【JR東海】東海道新幹線が全線で運転再開 上り「新大阪~名古屋」下り「東京~新大阪」で運転見合わせ 停電の原因は「ヘビによるショート」アーカイブ最終更新 2025/05/04 08:321.SnowPig ★???JR東海によりますと、30日午後5時半ごろから、東海道新幹線の岐阜羽島駅~米原駅間において停電が発生した影響で、上りの「新大阪~名古屋」、下りの「東京~新大阪」の間で運転を見合わせていましたが、午後7時に運転が再開されたということです。この影響で、東海道新幹線の区間内では、列車の遅れが出るなどダイヤに乱れが出ているということです。停電の原因は「ヘビのショート」 乗客「ついていない」「何とか今日中に帰りたい」混雑する新大阪駅の様子JR東海は停電の原因について、線路内の架線の上部でヘビによるショートが発生したためと明らかにしました。運転見合わせの影響で新大阪駅の改札口付近は多くの乗客で混雑していました。(新幹線の利用者)「これから東京に帰るんですけど、身動きがとれない状況。あすも予定があるので何とかきょう中に帰りたいですね」つづきはこちらhttps://news.yahoo.co.jp/articles/5124cace4317b35e5e66ec8f9c667e85cc6827e82025/04/30 20:03:5181すべて|最新の50件32.名無しさんigbh6ヘビくらいで止まるなよ2025/04/30 21:53:4833.名無しさんMamHbヘビだけはどうしょうもないただヒートアイランド現象でヘビの活動も活発化している2025/04/30 22:06:4034.名無しさん6eJGW>>32そうは言ってもねえ、どこでショートしてるか、どこで地絡してるのか?なんて、どうやって調べるの。一発で判る方法教えてくんろ!2025/04/30 22:40:1535.名無しさんHyXSj>>20そんなもんか スレオンしてたら一瞬で過ごせるな2025/04/30 23:04:5636.名無しさんkoDwCヘビから血が出てへーびーちーでーEFG2025/04/30 23:30:0537.名無しさんHKBzMその前の日は走行中の山陽新幹線が人身事故で3時間抑止😵💫2025/05/01 00:08:0238.名無しさんwjbMr何というデゼニランドトラップ!!ヘビを持っていて、ショートさせないと通れない箇所があるのだ。THROW SNAKEOK!2025/05/01 00:08:1339.名無しさんD9McM蒲焼きじゃん2025/05/01 00:15:1140.名無しさんD9McM>>34抵抗値で逆算できる架線にしても線材の抵抗値は決まっているからな2025/05/01 00:17:0341.名無しさんz3EBKNゲージみたいな給電方法だったらレール横断したら感電するんだろうけど2025/05/01 00:23:5442.名無しさんxRgNdもうヘビが出るのか2025/05/01 01:10:5343.名無しさん25UWAどこの後進国の話だよ2025/05/01 01:18:2444.名無しさんn9jL8新幹線は停電、高速道路は逆走車、やはりゴールデンウィークは仕事が一番。2025/05/01 01:57:5145.名無しさんzh2qt雨ではショートしないのに何故?2025/05/01 06:37:3846.名無しさんxPLocサードはウサギセカンドはモグラ2025/05/01 07:16:2347.名無しさんxtPEpテレビでヘビの画像がでてたが、あれだけの高圧でも黒焦げじゃなく干からびた感じになるんだな 別の参考画像だったのか2025/05/01 08:07:2248.名無しさんjndYGヘビの丸焼きになったのか2025/05/01 08:12:2749.名無しさんxZSKJ>>45水滴がどうやったら隣の架線とつながるんだよ2025/05/01 08:18:4550.名無しさん9CHKo全裸で?2025/05/01 08:18:5351.名無しさんHMLMZ>>42コウモリも飛び回ってるしとっくに冬眠から覚めてるよ。今年はツバメが早かった。2025/05/01 08:46:1952.名無しさんCMtRbヘビ返しを乗り越えて来たんかな2025/05/01 08:48:2853.名無しさんtwkYZ電気ないならディーゼル車走らせろと駅員に絡んでいるジジイいて笑った2025/05/01 09:29:0954.名無しさんkvvEd蛇が炭になるぐらいの電流なんか関係ないんじゃないかな。バチバチ火花散らしながら走ってる新幹線で。2025/05/01 09:49:0255.名無しさん9XpVt通電と短絡の区別くらい付けろよな死ぬぞ2025/05/01 09:50:1556.名無しさんIceNx>>49土砂降りで湿度100%とかなら多少はショートしてるのか?2025/05/01 10:17:3657.名無しさんTBsbA>>40だからさあ抵抗値は下がってるのは解っても、そこから地絡点、相間短絡点をどうやって推定出来るのかを聞いている2025/05/01 10:35:0858.名無しさん9XpVt>>56電圧にもよる簡単な事例が落雷2025/05/01 10:46:0259.名無しさんnNs3Tということにしておこう2025/05/01 10:59:0260.名無しさんnNs3Tもうこの国は重要インフラを維持できない2025/05/01 10:59:2261.名無しさんk0Q5U>>57誘導コイルで負荷電流量を計測もちろんCTCと連動して列車の区間突入時は緩和されている列車が来ないのに一定値以上に急上昇したら地絡検知で遮断機が動作、電気が止まる2025/05/01 11:13:1162.名無しさんzndcC>>61だから、場所だよ!線路のどこで地絡が起きてるかを、どうやってmを計算するのか、計算式を出してみろよ2025/05/01 11:38:5263.名無しさんzndcCてか、用語の使い方が無茶苦茶で、電気の知識が全く無いのが丸わかり2025/05/01 11:41:3964.名無しさんzndcCだいたい、誘導コイルで、電流測定って何それ、ヘソで茶が沸く〜2025/05/01 11:42:4365.名無しさんCMtRb距離リレーで故障箇所までの距離が分かるんじゃないの?2025/05/01 11:45:5066.名無しさんCMtRb距離リレーは、事故点までの距離をリレー設置点の電圧と電流の比(インピーダンス)によって測定することにより事故点の位置を推定できる。2025/05/01 11:55:1967.名無しさんWkRRK全裸で運転再開2025/05/01 12:13:2768.名無しさんzndcC距離リレーは、協調保護を出来る点で有利ではあるが、距離の計測は無理やろが〜不可なので、単位はあげません。2025/05/01 12:16:1469.名無しさんCMtRbじゃあ分からん2025/05/01 12:16:5970.名無しさんCMtRbホイートストンブリッジ的な測定方法があるんかな?知らんけど2025/05/01 12:21:3871.名無しさんCMtRb電験おじさんは厳しいのう2025/05/01 12:26:1972.名無しさんso1AA非常用燃料電池で走行できるように改造しろや1号車と16号車を燃料電池装備の電池機関車に換装鉄オタホイホイになるのは仕方あるまい2025/05/01 12:48:1773.名無しさんz3EBKガラガラヘービがやってくるぅ2025/05/01 12:54:5874.名無しさんCMtRbこれか?パルスレーダー法故障相に繰り返しパルス電圧を印加して、故障点でサージインピーダンスの変化により反射してくるパルス電圧をオシログラフで観測して、その往復伝播時間から故障点までの距離を測定する。2025/05/01 12:57:1575.名無しさん9XpVt>>72N700S系は搭載バッテリーで完全停電時でも低速ならある程度走れる※架線電流が流れていないと架線電気で走っていたらすぐさま即時非常ブレーキが自動的にかかる。だから、いったん停車が必要だが2025/05/01 14:27:1976.名無しさんoymbj誰だヘビを投げて停電させたのは?2025/05/01 17:05:4277.名無しさんdV4Txこちらスネーク2025/05/01 17:36:1178.名無しさんso1AA物言えぬヘビも御仏の前には等しく生けるものじゃくだんのヘビに代わって辞世の句をば新幹線止めて困らせ身は滅ぶ蛇蝎のごとく嫌われてこそ合掌2025/05/01 18:50:1979.名無しさんVg2Dl昔電子レンジにヤマカガシを入れてチンしたらパチっと音がして一瞬でカチカチに固まって死んだわどういう仕組みかしらんけどたまにこのような瞬殺になることもある2025/05/01 21:43:0480.名無しさんraim2ヘビーローテーション2025/05/03 14:22:5481.名無しさんLySKJ売り豚の逆襲2025/05/04 08:32:53
【カレー】「もはやセレブ食」「もうちょい出せば焼肉に行ける」との声も…。1食2000円「ウーバーでのココイチ離れ」に配達員が感じたことニュース速報+101869.42025/06/29 09:19:50
この影響で、東海道新幹線の区間内では、列車の遅れが出るなどダイヤに乱れが出ているということです。
停電の原因は「ヘビのショート」 乗客「ついていない」「何とか今日中に帰りたい」
混雑する新大阪駅の様子
JR東海は停電の原因について、線路内の架線の上部でヘビによるショートが発生したためと明らかにしました。
運転見合わせの影響で新大阪駅の改札口付近は多くの乗客で混雑していました。
(新幹線の利用者)「これから東京に帰るんですけど、身動きがとれない状況。あすも予定があるので何とかきょう中に帰りたいですね」
つづきはこちら
https://news.yahoo.co.jp/articles/5124cace4317b35e5e66ec8f9c667e85cc6827e8
ただヒートアイランド現象でヘビの活動も活発化している
そうは言ってもねえ、どこでショートしてるか、どこで地絡してるのか?
なんて、どうやって調べるの。
一発で判る方法教えてくんろ!
そんなもんか スレオンしてたら一瞬で過ごせるな
走行中の山陽新幹線が
人身事故で3時間抑止😵💫
ヘビを持っていて、ショートさせないと通れない箇所があるのだ。
THROW SNAKE
OK!
抵抗値で逆算できる
架線にしても線材の抵抗値は決まっているからな
レール横断したら感電するんだろうけど
セカンドはモグラ
水滴がどうやったら隣の架線とつながるんだよ
コウモリも飛び回ってるし
とっくに冬眠から覚めてるよ。
今年はツバメが早かった。
死ぬぞ
土砂降りで湿度100%とかなら多少はショートしてるのか?
だからさあ抵抗値は下がってるのは解っても、そこから地絡点、相間短絡点をどうやって推定出来るのかを聞いている
電圧にもよる
簡単な事例が落雷
誘導コイルで負荷電流量を計測
もちろんCTCと連動して列車の区間突入時は緩和されている
列車が来ないのに一定値以上に急上昇したら地絡検知で
遮断機が動作、電気が止まる
だから、場所だよ!
線路のどこで地絡が起きてるかを、どうやってmを計算するのか、計算式を出してみろよ
不可なので、単位はあげません。
知らんけど
1号車と16号車を燃料電池装備の電池機関車に換装
鉄オタホイホイになるのは仕方あるまい
パルスレーダー法
故障相に繰り返しパルス電圧を印加して、故障点でサージインピーダンスの変化により反射してくるパルス電圧をオシログラフで観測して、その往復伝播時間から故障点までの距離を測定する。
N700S系は搭載バッテリーで完全停電時でも低速ならある程度走れる
※架線電流が流れていないと架線電気で走っていたらすぐさま即時非常ブレーキが自動的にかかる。だから、いったん停車が必要だが
くだんのヘビに代わって辞世の句をば
新幹線
止めて困らせ
身は滅ぶ
蛇蝎のごとく
嫌われてこそ
合掌
一瞬でカチカチに固まって死んだわ
どういう仕組みかしらんけどたまにこのような瞬殺になることもある